    1.传感器的精度和量程,应满足系统控制及参数测量的要求。

  2.温度传感器量程应为测点温度的1.2~1.5倍,管道内温度传感器热响应时间不应大于25s,当在室内或室外安装时,热响应时间不应大于150s.

  3.仅用于一般温度测量的温度传感器,宜采用分度号为Pt1000的B级精度(二线制);当参数参与自动控制和经济核算时,宜采用分度号为Ptl00的A级精度(三线制)。

  4.湿度传感器应安装在附近没有热源、水滴且空气流通,能反映被测房间或风道空气状态的位置,其响应时间不应大于150s。

  5.压力(压差)传感器的工作压力(压差),应大于测点可能出现的最大压力(压差)的1.5倍,量程应为测点压力(压差)的1.2~1.3倍。

  6.流量传感器量程应为系统最大流量的1.2~1.3倍,且应耐受管道介质最大压力,并具有瞬态输出。

  7.液位传感器宜使正常液位处于仪表满量程的50%. 8.成分传感器的量程应按检测气体、浓度进行选择。

  9.风量传感器宜采用皮托管风量测量装置。

  10.智能传感器应有以太网或现场总线通信接口。