首页 > 新闻资讯 > 技术文库

无线传感器5大常见问题及解决方法

2016-12-02来源:百能网543

无线传感器安装上后成批出现显示跳动或数字不准确的情况。解决方案:客户选择的产品性能不符合现场工况,需安装或更换带隔离功能的变送器。

    1、无线传感器安装上后成批出现显示跳动或数字不准确的情况

    原因:现场有电磁的干扰,或是信号线与动力线走的同一条线槽。

    解决方案:客户选择的产品性能不符合现场工况,需安装或更换带隔离功能的变送器。

    2、无线传感器安装上,显示错误或不显示

    原因:信号线正负级接线错误

    解决方案:断开电源,互换两根信号线的位置,并用端子压紧,重新上电。特别是不带变送器的三线制输出的PT100热电阻传感器,现场安装时,经常会出现这样的问题。

    3、无线液位传感器使用后显示的数值不变

    原因:导气管里进水

    解决方案:返厂检修,把导气管里的水抽干,重新标定量程,再使用。

    4、温度传感器无信号输出

    原因:工人安装时,因不了解传感器,故用力过大,致使测温元件引脚整个拔出,使信号回路中断路。

    解决方案:安装时,只需在端子上接好线,无需拆下变送器或磁板,用端子压紧信号引线即可。

    5、智能控制仪表安装上不显示

    原因:仪表参数设置不对

    解决方案:先确认无线传感器接进的信号类型,对应此类型调整智能控制仪表的输入参数即可。